Overzicht van het product:
De draadverbinding doel flowmeter is gebaseerd op de traditionele isolatie film chip doel flowmeter, het toepassen van een nieuw type spanningssensor op de doel flowmeter, tegelijkertijd het gebruik van *** nieuwe digitale technologie en microelektronica technologie, de detectie van het sensorsignaal verwerken in een 4 ~ 20mA signaal uitgang in verhouding tot de stroom, en door middel van dubbele rijen grote vloeibare kristallen tegelijkertijd de instantanee stroom en de cumulatieve stroom te tonen, waardoor de traditionele doel flowmeter zowel structureel als prestaties aanzienlijk verbeterd zijn.
Structuur en werkprincipe:
1. Structuur
De doelstroometer met schroefdraadverbinding bestaat voornamelijk uit een meetbuis (behuizing), een nieuwe sensor (met stroombestandingscomponenten), een accumulatiedisplay en een uitgangsdeel. Afhankelijk van verschillende media en arbeidsomstandigheden, moet *** de juiste sensor worden gekozen, dus de gebruiker biedt nauwkeurige meetobjecten en parameters, de fabrikant kiest de juiste sensor is de sleutel tot de nauwkeurige meting van het product.
2 Werkprincipe
De draadverbinding van de doelstroometer is wanneer het medium in de meetbuis stroomt, vanwege het drukverschil tussen zijn eigen kinetische energie en het doelbord, waardoor de effectieve kracht op het doelbord wordt geproduceerd, waardoor het doelbord een kleine verschuiving produceert, de grootte van de effectieve kracht is in directe verhouding tot het vierkant van de mediastroomsnelheid, de effectieve kracht van het doelbord wordt overgedragen door de doelbalk, waardoor het elastomer van de sensor een kleine verandering produceert, waardoor de brug-balans van de samenstelling van de pleistercapaciteit wordt verbroken. Generatie van spanningssignalen die overeenkomen met de kracht van de stroom op het doelbord: door de invloed van de karakteristieken van de vloeistofstroom, is de stroom in directe verhouding tot het vierkant van de door de brug gegenereerde spanning. De wiskundige formulering is als volgt uitgedrukt:
F=CdAρ/V2/2
De kracht van de F-weerstand (kg)
Cd Object Resistance Factor
A-weerstand voor het meten van het axiale projectieplaats van de buis (mm2)
λ Mediumdichtheid onder werkomstandigheden (kg/m3)
Gemiddelde stroomsnelheid van het V-medium in de meetbuis (m/s)
De kracht F die wordt ontvangen door het resistant deel (doel), wordt overgedragen naar de sensor via de stijve verbinding van het overdrachtdeel (meetstang), en de sensor genereert het spanningssignaal: V = KF
In de formule: V - de uitgangsspanning van de sensor (mV), K - de verhoudingsconstante, F - de kracht (kg) die wordt onderworpen aan het tegenstandsdeel (doel),
Na voorversterking, AD-conversie en computerverwerking krijgt dit spanningssignaal het corresponderende momentale stroom en de cumulatieve totale hoeveelheid.
Toepassingsmedia:
1. soort gas:
Gas, lucht, waterstof, aardgas, stikstof, vloeibaar oliegas, waterstofperoxide, rookgas, methaan, butaan, chloorgas enz.
2. soort vloeistof:
Zware oliën, paraffinen, asfalt, zwavelzuur, eetbare oliën, slag, C***, diesel, mijnwater, reinigingsmiddelen, sojasaus, benzine, siliciumolie, siroop, oplosmiddelen, parfum, zeewater, lucht kerosene, zeep*** water, glucose, vegetatief zuur, zoutwater, pasta, inkt, koelmiddel, ethanol, minerale oliën, vloeibare suikers, zoutzuur, autocoatings, harsen, boter, vegetatieve oliën, vloeibare zuur, shampoo, tandpasta, gel, brandstof, melk, bleekmiddelen, regulerende middelen, frisdrank, additieven, reinigingsmiddelen, alkalische, ammoniak, scheepslie, chemische reagentia, kerosene, glycerine, kleurstoffen, water, ****, hoge kookpunt organische oplossingen, varkenslie, additieven, alcohol, olie, ethylene, polypropyleen, A***.
4. Belangrijkste kenmerken:
1, het hele instrument in het ontwerp zonder bewegbare onderdelen, invoegbare structuur, gemakkelijk te demonteren;
2, een verscheidenheid aan corrosiebeschermende en hoge en lage temperatuur bestande materialen (zoals Hash legering, titanium, enz.)
3, de hele machine kan worden gemaakt volledig afgedicht zonder dode hoek (lasvorm), geen lekpunt, kan weerstaan 42MPa hoge druk;
4, het instrument heeft een zelfinspectieprocedure, het storingsfenomeen is duidelijk;
5, de sensor komt niet in contact met het gemeten medium, er is geen slijtage van onderdelen, veilig en betrouwbaar gebruik;
6, kan de droge kalibratiemethode ter plaatse worden toegepast, dat wil zeggen het gebruik van de weighing methode. Een enkele knop kan de kalibratie voltooien;
7, met een verscheidenheid aan installatiemethoden om uit te kiezen, zoals het kiezen van een online plug-in, lage installatiekosten;
8, met geïntegreerde temperatuur, drukcompensatie, directe output kwaliteit of standaard;
9, met optionele kleine signaalverwijdering, niet-lineaire correctie, filtertijd kan worden geselecteerd;
10, kan nauwkeurig meten van verschillende normale temperatuur, hoge temperatuur 500 graden, lage temperatuur -200 graden werkomstandigheden van gas en vloeistof;
Nauwkeurige meting, nauwkeurigheid kan 0,2% bereiken;
Goede herhaalbaarheid, over het algemeen 0,05 tot 0,08%, snelle meting;
13, drukverlies is klein, slechts ongeveer 1/2 P van de standaard gat plaat;
14, anti-interferentie, sterke anti-onzuiverheid capaciteit;
15, het stroombereik kan worden gewijzigd volgens de werkelijke behoefte om het stroombestendige deel (doel) te vervangen;
16, lage stroomverbruik batterij veldweergave, kan direct online lezen, het scherm kan tegelijkertijd lezen onmiddellijk en cumulatief verkeer en percentage bar kaart;
17, eenvoudige installatie, zeer gemakkelijk te onderhouden;
18, verschillende uitvoervormen, kunnen verschillende parameters op afstand overbrengen;
19, sterk tegen trillingen, meetbare pulsatiestroom binnen een bepaald bereik;
Technische parameters:
1, Diameter: DN6 ~ DN50mm (de beschikbare diameter van de zijdenknop-doelstroometer);
2, nominale druk: 0,6-42MPa;
Temperatuur: + 500 ℃ ~ 200 ℃;
Nauwkeurigheid: ± 0,2 tot ± 2,5% FS;
5, omvang verhouding: 1:10;
6, behuizing: koolstofstaal, 304 roestvrij staal (of op verzoek van de gebruiker te overleggen);
7, voedingsmethode: ingebouwde 3.6VDC lithiumbatterij (twee jaar vervangen, zonder signaaluitgang); Externe voeding 24VDC (met signaaluitgang);
Uitgangssignaal: 4-20mA tweedraadsysteem; Impuls 0-1000Hz; Hart communicatie; RS232/RS485 (of op verzoek van de gebruiker);
Beschermingsklasse: IP65; IP67;
Explosiebestendig merk: dit type ExiallCT4; ontploffingsisolatie ExdllCT4;
11, oppervlakte kop weergave: cumulatieve stroom; onmiddellijk verkeer; werktemperatuur; werkdruk (temperatuurdrukcompensatie); Volledig percentage; Fout zelfcontrole.
Instructies voor installatie:
1, normale temperatuur, lage temperatuur, hoge temperatuur flow meter voor verschillende werkomstandigheden met behulp van horizontale, verticale of omgekeerde installatie (afhankelijk van de fabriekscontrole);
Wanneer de werktemperatuur van het medium hoger is dan + 300 graden, moet de gebruiker de behuizing van de stroometer isolerende maatregelen nemen om thermische straling te voorkomen dat het oppervlak beschadigd wordt (de werktemperatuur van het oppervlak is -30 tot + 70 graden), dezelfde werktemperatuur onder -100 graden, moet het medium ook anti-bevriezingsmaatregelen nemen;
3, om ervoor te zorgen dat de flowmeter nauwkeurig wordt gemeten, vereist het instellen van een rechtstreeks segment voor en achter;
Om ervoor te zorgen dat de flowmeter bij de controle en vervanging het systeem niet beïnvloedt, moet de doorloopklep (3) en de afknipklep (1, 2) zo goed mogelijk worden ingesteld;
5, vanwege de behoeften van het proces kan verticaal worden geïnstalleerd, het gemeten medium kan van beneden naar boven of van boven naar beneden stromen, maar bij de bestelling moet de leverancier worden uitgelegd;
6, het kaliber van de flowmeter is zo groot mogelijk hetzelfde als het kaliber van de aangesloten pijp om stroomstoortorningen te verminderen die meetfouten veroorzaken;
7, de behuizing van de flowmeter moet *** betrouwbaar worden geaardeerd, als er geen aardingsomstandigheden zijn, moet de fabrikant worden verklaard.
7. Probleemoplossing:
Met een zelfcontroleprogramma voor storingen kunnen gebruikers delen van de oorzaken via het scherm achterhalen:
Wanneer de mediumstroomsnelheid in de pijpleiding nul is, is de stroomtekende waarde niet nul, wat de belangrijkste oorzaken van dit fenomeen is:
a、 Het niveau van de flowmeter voor en achter de installatie is niet consistent, zodat het doelwit en de doelstaaf een axiale horizontale differentiatie veroorzaken door de kanteling, waardoor er onmiddellijke stroom bestaat;
b、 De flowmeter werkt op lange termijn en de interne spanningsvrijgave van de sensor veroorzaakt kleine veranderingen;
c、 Een ernstige overbelasting tijdens de installatie of de werking veroorzaakt zero-point drift;
Alle drie de bovenstaande manieren kunnen worden behandeld volgens de stappen en methoden voor het afbreken van nul met betrekking tot de flowmeter.
d、 Slechte aarding van de behuizing van de flowmeter;
Behandeling: Gebruiker hergronden.
e、 vastzitten tussen het doelwit, de doelstaaf en de meter;
Behandeling: sluit de voor- en achterklep van de flowmeter, los de verbindingsbout tussen het overmatige onderdeel van de flowmeter en de meetbuis met behulp van het gereedschap, en schud de overgangsdelen zachtjes of verwijder ze, en reinig de afvalstoffen zoals ze waren.
2, de waarde tijdens het werk van de flowmeter is abnormaal verhoogd, de belangrijkste oorzaken van dit fenomeen zijn:
a、 het doelwit en het aan het doelwit opgehangen draad- en bandvormige afvalstoffen;
Behandelingsmethode: verwijzen naar de behandelingsmethode voor afval.
b、 Onder hoge verbindingsomstandigheden produceert het doelwit en de doelstaaf een ernstige verbinding, waardoor het projectiegebied van het doelwit van de krachtcomponenten langs de as van de meetbuis wordt verhoogd, dat wil zeggen dat het ringoverstromegebied tussen het doelwit en de meetbuis wordt verminderd, en vervolgens onder dezelfde stroom wordt de kracht van de sensor verhoogd, wat uiteindelijk leidt tot een abnormale toename van de stroomwaarde;
Behandeling: Verwijder de overgangsdelen en verwijder met behulp van een gereedschap het doelwit en de doelstaaf, evenals de snoep op de binnenwand van de meetbuis.
3, grote meetfouten, veroorzaken het verschijnsel veel oorzaken, zijn zui belangrijkste oorzaken zijn de volgende:
a、 Bij de installatie van de flowmeter en de relatieve concentriteit van de verbindingspijp is er een grote misplaatsing, de afdichtende dichting is niet concentrisch, waardoor de stroomstoorstand wordt gevormd, wat de stroom van het gemeten medium sterk beïnvloedt;
Behandeling: de status van de installatie aanpassen.
b、 De stroometer voor en achter de directe buis segment is te kort, en de boog, de klep enz. direct voor de stroometer is geïnstalleerd en verstoort de vloeiende delen van het gemeten medium sterk;
Behandeling: Installatie volgens de vereisten van de instructie of het meten van de stroom in het veld.
c、 het lekken van de pijpleiding;
Behandeling: Controleer en vervang van de zijleiding.
d、 Het doelwit draait zich rond met een band, wat de kracht van het doelwit verhoogt;
Behandelingsmethode: Zie de eerdere behandelingsmethode voor afval.
4, flowmeter geen indicatieve waarde of geen signaal, de oorzaken zijn de volgende vier:
a、 Slecht contact met de voeding of uitvallen;
Behandeling: voor de flowmeter met eigen batterij, controleer of de batterij stabiel is geïnstalleerd, of het contact goed is en of de batterij is geladen. voor externe stroomvoorziening,
Controleer of de verbinding tussen de aansluitingsdraden intact is, of de draden geleid zijn en of de externe voeding normaal is.
b、 Beschadiging van het stroommeter circuit;
Behandeling: Terugkeer naar de fabriek.
c、 beschadigd scherm;
Behandeling: vervanging in de fabriek.
d、 Gebruikerssignalen ontvangen systeem fouten;
Behandeling: controleren, probleemoplossing.
5, de indicatiewaarde tijdens de werking van de flowmeter is altijd nul geweest, dit verschijnsel is voornamelijk te wijten aan:
a、 Het krachtelement (doelwit) valt af, waardoor de sensor niet kan detecteren;
Behandeling: assembleer een doelwit van dezelfde specificaties.
b、 De flowmeter sensor heeft geen spanningsuitgangssignaal;
Behandeling: om eerst te bepalen of de sensor beschadigd is, is de specifieke manier om te kijken of de sensorgegevens zijn veranderd.
c、 De stroom van het gemeten medium is te klein, lager dan de stroomstroom op kleine schaal zui;
Behandeling: terugkeer naar de fabriek om het gedreven onderdeel opnieuw te vervangen.
Opmerkingen voor installatie:
1, voor en achter de meetbuis moet een rechtstreekse buissegment zijn, de diameter van de rechtstreekse buis moet gelijk zijn aan de diameter van de meetbuis van de flowmeter, als de diameter van de buis verschilt, moet de buis met een andere diameter worden aangesloten om de diameter van de ingang van de buis hetzelfde te maken. De lengte van het stroomopgaande segment van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant is over het algemeen niet kleiner dan 6 ~ 20D, bepaald door verschillende soorten stroomopgaande stroom, het stroomopgaande segment is niet kleiner dan 3-4D. De stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de stroomopgaande kant van de
2, om het gebruik van onderhoud te vergemakkelijken en te voorkomen dat de flowmeter wordt ingeschakeld met eenrichtingskracht, parallelle installatie van de omloopleiding flowmeter stroomafwaarts installatie van de uitlaatbuis, om het instrument te reinigen en te blazen, voor het meten van vuile vloeistoffen of gemakkelijke coagulatie en kristallisering van het medium is meer nodig. Doelplaat en meetbuis (oppervlak) moet coaxiaal worden geïnstalleerd, volgens een bepaalde kaliber test bewijst dat het centrum van het doelplat en het centrum van de pijpleiding afwijkt van 1 mm, kan veroorzaken dat de stroomcoëfficiënt van 1% tot 2% afwijkt, maar links en rechts afwijkt van 1 mm, het effect is niet veel duidelijk;
3, de installatie van explosiebestendige doelstroomtijder, moet aandacht besteden aan het controleren of er explosiebestendige markeringen en explosiebestendige certificaten zijn, of de explosiebestendige apparatuur intact is.
4, voor de flowmeter, als gevolg van de kleine diameter van de pijp en de flowmeter is relatief zwaar, om te voorkomen dat de pijpleiding vervorming of trillingen tijdens het werken, moet een afzonderlijke ondersteuning van de flowmeter. Voor grote doorstroometers is geen afzonderlijke steun nodig.
Selectietabellen
Modelnummer
|
Kaliber
|
Slimme doelstroometer
|
HL-BSL
|
10~5000
|
|
|
Codename
|
Type instrument
|
|
A*
|
Kegel buis schroefdraad
|
A
|
Buizenflank
|
B
|
Klemmend
|
C
|
Invoegen
|
D
|
Online afneembaar
|
E
|
Overige
|
|
Codename
|
Type medium
|
|
Y
|
vloeistof
|
Q
|
Gas
|
Z
|
stoom
|
|
Codename
|
Mediumtemperatuur
|
D
|
lage temperatuur(-30℃~-200℃)
|
C
|
Normale temperatuur(-20℃~+80℃)
|
Z
|
Midden temperatuur(+80℃~+200℃)
|
G
|
hoge temperatuur(+200℃~+500℃)
|
Nominale druk
|
A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa
|
De vorm van compensatie
|
P: drukcompensatie
|
TTemperatuurcompensatie
|
Uitvoervorm
|
N
|
Geen uitgang (ingebouwde lithiumbatterij)
|
S
|
Impulsuitgang
|
R
|
Communicatie-uitgang
|
I
|
4~20mAStroomutgang (tweedraad)
|
K
|
Uitgang alarmschakelaar
|
G
|
GPRSDraadloze overdracht op afstand
|
Explosiebestendige structuur
|
X
|
De beveiligingstype
|
Y
|
Ontploffingsisolatie
|
Gehuismateriaal
|
T
|
Koolstofstaal
|
N
|
Roestvrij staal
|
Q
|
Speciale materialen
|
Sensormateriaal
|
1
|
Hash legering
|
|
|
|
|
2
|
titanium
|
3
|
304Roestvrij staal
|
4
|
Speciale materialen
|
a、 De specificaties van de flens van de flowmeter uitvoeren de relevante technische parameters, technische voorwaarden en typen die zijn vastgesteld in de normen van de GB/T-serie. kan ook worden verwerkt op verzoek van de klant;
b、 Bij de selectie van de flowmeter moet de gebruiker de vereisten voor de gewenste flowmeter vermelden in overeenstemming met het formaat van de modelbeschrijving;
c、 Gebruikers die een ander kaliber, nominale druk en uitgangsvorm dan de beschrijving van dit model willen gebruiken, worden verzocht deze te beschrijven;
d、 Bij de keuze van een hoge temperatuur flowmeter, behalve in het formaat van de beschrijving van het model, moet de hoge temperatuur van het gemeten medium * worden aangegeven;
e、 De stroometer met temperatuurdrukcompensatie moet, behalve in het formaat van de modelbeschrijving, specifiek de te compenseren werktemperatuur en het werkdrukbereik vermelden;
f、 Gebruikers hebben speciale meetbuismaterialen nodig, die moeten worden beschreven.